Уважаемые коллеги! Столкнулись тут с весьма странной для себя ситуацией. Смонтировали объект, сдаем его, а один въедливый старичок возьми да и заподозри, что мы де ИПР несертифицированные установили. Взял один из остатков партии, которые мы использовали и пошел проверять на «усилие, прилагаемого к приводному элементу ручных извещателей для перевода в режим «Пожар»»…
Все понимают, что проверить ручник – это не то, что проверить дымовой извещатель. Положил-приложил груз… И результат готов.
Использовали мы MCP 3A-R000SF (System Sensor). Тестировались два образца, и вот результаты: Усилие для №1: 24 Н Усилие для №2: 23,5 Н Для тех, кто не в курсе, должно быть больше 5 Н и меньше 15 Н…
У меня два вопроса:
1. Как отбиваться от старикана (не переделывать же под Новый Год весь объект!)