Уважаемые специалисты, помогите разобраться в таком вопросе:
можно ли закольцевать водопровод, поставить повысительные насосы, затем лафетные стволы, для создания противопожарного водопровода высокого давления? Мне интересно, противопожарные водоемы в этом случае обязательны?
Вот что я нарыла по законодательству по поводу требования на АЗС:

IV. Требования к средствам противопо-жарной защиты многотопливных АЗС, АГНКС И АГЗС
Приложение 6 (обязательное) к НПБ 111-98*
22. Многотопливные АЗС, не зависимо от места их размещения, должны быть оснащены наружным противопо-жарным водопроводом.
АЗС, на которых осуществляется заправка транспортных средств СУГ, должны быть оснащены кольцевым проти-вопожарным водопроводом высокого давления.

23. По согласованию с территориальными подразделениями ГПС подача воды на наружное пожаротушение и орошение может осуществляться посредством насосной станции пожаротушения от противопожарных водоемов или резервуаров общей вместимостью не менее 200 м3, расположенных от АЗС на расстоянии не более чем 200 м. Время восстановления после пожара неприкосновенного запаса воды не должно превышать 24 ч.

24. Для обеспечения водяного орошения оборудования с СУГ в случае его возгорания следует предусматривать не менее двух лафетных стволов, установленных на расстоянии не менее 10 м от заправочной площадки АЦ и надземно расположенной арматуры резервуаров с СУГ и обеспечивающих равномерное водяное орошение по-верхности указанного оборудования.

АЗС с СУГ. Нужны ли противопожарные водоемы? Если от кольцевой сети запитаться, поставить повысит. насосы, после них лафетные стволы для тушения наземно расположенного оборудования с СУГ

Это что касается теории, а как на практике? Хотелось бы получить совет специалиста.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Многотопливная азс
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 00:03 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 28 ноя 2011, 14:18
Сообщения: 7
Воопервых, девушка, у Вас НПБ устаревший, что лично меня сильно удивляет, поскольку последней его редакции скоро 10 лет будет.
Вовторых, что касается источника водоснабжения, это вполне может быть горводопровод, если горводопровод в состоянии гарантировать расход воды в необходимом объёме.
Если нет, то в принципе можно поставить и противопожарные емкости 2х100
Так что, сначала вы должны посчитать какое количество воды вам необходимо в единицу времени на орошение технологических объектов( емкости СУГ+площадка АЦ) и пожаротушение, если ваш водопровод способен обеспечить соответствующий напор и расход воды, то емкости не нужно, но опять же, это если речь идет про обычную азс, если это допустим АГНКС, то если я не ошибаюсь, там должно быть 2 источника водоснабжения. Почитайте НПБ 111-98*, ППБ 01-03


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения



Найти:
Перейти:  
cron
Рекомендуем:
Powered by phpBB