 Заголовок сообщения: Дистанционный пуск АУГПТ.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 16:01 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 05 дек 2011, 18:56
Сообщения: 10
Уважаемые коллеги!
Хочется знать Ваше мнение. Согласно подпункта г) п.11.11* НПБ 88-2001, при открывании дверей в помещение оборудованное АУГПТ, дистанционный пуск установки (от кнопки возле входа в помещение) должен отключаться. Значит, если горит над входом табло "Автоматика отключена", то жать на кнопку бесполезно, газ выпущен не будет. В итоге получается: в помещение круглосуточно входят и выходят люди, соответственно автоматика отключена. Вдруг, на приёмную станцию в диспетчерскую поступает сигнал о пожаре в этом помещении. Дежурный персонал проверяет помещение и если ликвидировать загорание огнетушителями не удалось, то, согласно требованию норм, для того чтобы запустить систему пожаротушения от кнопки у входа, нужно предварительно восстановить автоматический режим, а это снова иди в диспетчерскую и восстанавливай автоматический режим. Только в этом
случае кнопка дистанционного (ручного) пуска будет выполнять свою функцию. После этого снова поднимайся на этаж и нажимай!? А время идет....
Вопрос. Зачем нужен такой дистанционный пуск? Ведь если восстановить автоматический режим, дыма уже будет достаточно для сработки двух извещателей и пуск системы произойдёт автоматически. Получается дистанционный пуск и не нужен.
Даже если система и находится в автоматическом режиме, прежде чем нажать на запус любой человек наверняка заглянет внутрь помещения, а автоматика тут же отключит кнопку у входа.
Единственный выход-ставить восстановление автоматики рядом с кнопкой. Но это не лучшее решение. А это восстановление должно быть и защищено от несанкционированного доступа (как правило это ключ, а ключ у дежурного персонала). Да и знать эти особенности работы автоматики под силу только специалистам.
Раньше такого требования на отключение дистанционного пуска не припомню. Человек принял решение нажал-газ вышел.
Хотелось бы узнать Ваше мнение, как Вы выолняете этот пункт норм. Как реагирует ГПН.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Дистанционный пуск АУГПТ.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 18:47 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 05 дек 2011, 17:42
Сообщения: 11
Обходим просто: ставим переключатель восстановления автоматики в опломбированном ящичке рядом с дверью. Т.е. вешаем там ключик. Или включаем пункт "восстановление режима автоматики при закрывании дверей" в настройках прибора, если он там есть (например, в С2000-АСПТ). ГПН в такие тонкости не вдаётся. Против опломбированных ключей тоже не возражали.

Ещё дистанционный пуск можно поставить прямо в диспетчерской, чтобы никуда не бегать. НПБ это позволяет пунктом 11.12. Тогда сбегал, проверил, позвонил диспетчеру, тот включил запуск. Тут вообще не придерёшься.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения



Найти:
Перейти:  
cron
Рекомендуем:
Powered by phpBB