В пособии по системам
противопожарной безопасности указана таблица, в которой приведена максимальная площадь круга на один ороситель, расстояние между оросителями и расчетная площадь для гидрорасчета. В соответствии с Приложением 8 указанного пособия, расход воды определяется путем умножения нормативной интенсивности орошения на площадь орошения. Если рассматривать 1 группу помещений, интенсивность берется не менее 0,08 л/с на кв. м., площадь расчета – 100 кв.м. Общий расход воды определяется путем умножения интенсивности на площадь. Получаем 8л/с из всех оросителей. Разделив 100 кв. м на 12 кв.м, получаем количество оросителей не менее 8 шт.
Далее по пособию о Бийских оросителях рассматриваются графики зависимости интенсивности от давления, по которым и определяется модели Бийских оросителей для данного помещения.