 Заголовок сообщения: Кафе Встроенное В Торговом Центре
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 17:49 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 30 июн 2011, 17:47
Сообщения: 1
Здравствуйте, коллеги.
Такая проблема:
Проектирую торговый центр, на третьем этаже (+9,200) есть помещения кафе, не могу решить вопрос нужно ли делать отдельный эвакуационный выход и отделять ли помещения кафе перегородками 1 типа.
Нашёл вот такие выдержки из норм:
1.13130.2009 ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ
7.1.12 В зданиях высотой не более 15 м допускается предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными преградами) площадью не более 300 м2, с численностью не более 20 чел. и при оборудовании выхода в лестничную клетку дверями 2-го типа (по таблице 24 приложения к Техническому регламенту).
4.13130.2009 ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ
При встраивании объектов общественного питания более чем на 20 посадочных мест или при наличии газового оборудования в жилые и общественные здания иного назначения их следует выделять противопожарными перекрытиями и стенами 2-го типа. При размещении помещений общественного питания в пределах одного этажа допускается вместо стен 2-го типа устройство противопожарных перегородок 1-го типа.

Как мне кажется если кафе более 20 пос. мест, то его надо выделять противопожарными перегородками 1 типа и делать 2 отдельных эвакуационных выхода. Т.к. в моем проекте есть возможность выполнить только 1 отдельный выход, то необходимо проектировать кафе вместимостью менее 20 чел., и следовательно нет необходимости выгораживать кафе противопожарными перегородками и ненадо отдельного выхода (или выделенный выход нужен в любом случае? ).
Консультировался с пожарным, конкретного ответа не получил. Сталкивался ли кто-нибуть последнее время с подобной проблемой? подскажите как быть.
В ФЗ 123 вообще написано что части зданий с разной функциональной опасностью должны быть разделены стенами или перегородками с нормируемым пределом огнестойкости и иметь отдельные эвакуационные выходы, без всяких оговорок.
ПОМОГИТЕ!!!


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 
   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
Нет новых сообщений Возможно ли дымоудаление в кафе через окна?

в форуме Противодымная защита

Зефирка

8

21869

13 окт 2010, 03:10

Борз Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Система дымоудаления в кафе

в форуме Противодымная защита

Евгений Орлов

1

48839

12 фев 2012, 20:09

Антон Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Кафе в автоцентре

в форуме Противопожарные преграды

Женя Профи

4

43496

13 фев 2012, 20:58

Mashamasha8888 Перейти к последнему сообщению


Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения



Найти:
Перейти:  
cron
Рекомендуем:
Powered by phpBB